室內變壓器噪聲處理方法
室內干式變壓器引起的噪聲呈中低頻特性,比較難控制,因此有必要對變壓器引起的噪聲進行相關的測試研究并采取隔振降噪措施。
居民室內噪聲突出的頻率一般為400赫茲,也是居民目前感覺噪聲較大的主要原因。
一般小區變壓器都放在地下一層,地下一層墻面和屋頂都是采用200厚左右鋼筋混凝土結構。根據計算,200厚鋼筋混凝土400赫茲隔聲量為50分貝做左右,這表明墻壁透聲對居民室內未產生影響,因此居民室內噪聲主要是振動產生的固體傳聲所致,因此要對變壓器振動采取科學的減震處理。
兩種錯誤做法:
一、有些物業在放置變壓器墻面安裝吸音板,錢花了不少,沒有一點效果。
二、沒有進行振動測試,隨便在市場買來減振器安裝到變壓器下面,結果室內聲音比原來聲音更大了。
正確的做法:
首先要用振動儀器測量變壓器的振幅,然后根據振幅計算低頻聲域的固體隔聲量,選取響應的隔震器。
沈陽青誠靜禾設計的雙層隔震系統,主要針對室內變壓器隔振處理,針對低頻聲域的隔聲有明顯的效果,同時為了進一步考慮可能存在的高頻聲域影響,在隔振系統底部布置了橡膠隔振墊。
經過綜合設計:400赫茲降噪量高達20多分貝。
以上就是小編為大家介紹的室內變壓器噪聲處理方法的全部內容?a href="" >青誠靜禾噪聲治理公司能為大家提供一份有價值的參考。如果您想了解更多的相關資訊,請持續關注沈陽青誠靜禾環保噪音治理網站。
本文標題:室內變壓器噪聲處理方法 地址:/wenda/469.html