    隨著城市辦公區域和住宅小區居民對環境噪聲中低頻噪聲的投訴越來越多,低頻噪聲及振動的治理對于減輕低頻噪聲對人的危害尤顯迫切。針對這類問題,E路風機網小編專門整合了一些資料就冷凍機房噪音治理問題,做一個案例分析。

冷凍機房噪音治理 

冷凍機房噪音存在的現象:

某工程冷凍機房,面積為350m2,安裝了5臺壓縮機,正常運行3臺,機房高度內平均噪聲為91dB(A)。而機房門窗外的噪聲為78.5dB(A),使用單位反映噪聲大,要求治理。

 

冷凍機房噪音分析:

冷凍機房主要由機械噪聲、進氣噪聲、排氣噪聲、電機噪聲和管道噪聲等。

為降低度冷凍機房的噪聲,漢克斯隔音設計下列可采取措施:

1)在機組區域上部垂直懸掛板狀空間吸聲體,降低機房內的噪?/span>。

2)改原有的窗和大門為漢克斯隔音門窗,有效控制噪音傳播。

3)水泵房加空間吸聲體,隔音罩。

4)冷卻塔加設置隔聲屏障。

 

冷凍機房噪音治理方案的設計需要進行現場噪聲勘測,根據現場實際工況和要求如:設備安裝位置,聲源類型,噪聲和頻率,環境/環保要求,通風散熱要求,降噪目標等,來進行針對性的技術設計。

別提示:在冷凍機房安裝的同時應考慮到低頻噪音及振動的治理,先在設備選型上應選用低噪音的設備和優化制冷機;其次是應對安裝設備的地面進行殊處理,盡量減少共振現象的產生;應避免所有與建筑結構的硬性連接,用軟性連接來消除或降低低頻噪聲和振動的影響。

 