沈陽青誠靜禾環保公司專注噪聲治理15年,是專業的噪音污染治理公司,擁有國家二級資質。服務電話:024-23805905

全國噪聲污染治理解決方案 專業公司

專注噪音治理10余年,成功服務500強

遼寧大區:024-23805905; 13840064169

冷凍機房噪聲治理

欄目:常見問答 作者:超級管理員 來源:本站 發布時間:2023-01-10 10:24:14 人氣:468

聲學工程——冷凍機房噪聲治理實施方法

  

image.png


冷凍機房噪聲源:

  冷凍機房主要由機械噪聲、進氣噪聲、排氣噪聲、電機噪聲和管道噪聲等。

  冷凍機房治理實施方法措施:

  在冷凍機組區域的上部垂直懸掛超細玻璃棉板狀空間吸聲體塊,措施主要用以吸收冷凍機房內的混響?,降低室內噪聲水平?/span>

  為降低機房大門向走廊輸出噪聲,用磚墻封閉大門,另在大門上面增做進風消聲百葉窗,這樣,可使室外空氣通過消聲百葉窗吸入機房,以起通風散熱作用,而機房內的噪聲經過消聲百葉窗后將明顯降低,不致影響走廊里環境,消聲百葉窗設計成片式阻性消聲器。

  為改善值班室內的操作條件,將原有的玻璃窗改為全封閉的隔聲窗,僅供采光,原有門改為隔聲門,另外,根據現場振動情況,在隔振設計中采取以下幾項治理措施:

  1、冷水機組、水泵與基礎之間增設減振器;

  2、所有管道吊架,增設彈性吊鉤,以減少對樓板的振動;

  3、管道與吊架之間增設彈性托架;

  4、過墻管道增設彈性材料;

  5、線槽與冷凍機組的剛性連接拆除,以防止機組的振動傳至線槽,引起其振動。


  以上就是小編為大家介紹的冷凍機房噪聲治理的全部內容?a href="" >青誠靜禾噪聲治理公司能為大家提供一份有價值的參考。如果您想了解更多的相關資訊,請持續關注沈陽青誠靜禾環保噪音治理網站。